А Вы ничего не знаете про оконечные резисторы? Зачем они нужны? А если сработает, запустится система оповещения, дымоудаление и др., если у них все правильно настроено. С чего бы это все восстановилось при восстановлении цепи?
1. Оконечник ставится для того, чтобы в режиме охраны обеспечить контроль целостности цепи. На потолке установлены тепловые пожарные извещатели в количестве 3-х штук. Они должны быть по схеме нормально-замкнутыми. Можно на всякий случай для проверки посмотреть тип этих пожарных извещателей и в интернете посмотреть их характеристики. При отключении одного пожарного извещателя из цепи сигнал "Пожар" не формируется. Сигнал "Пожар" формируется только при одновременной сработке двух пожарных извещателей, для этого их и установлено в помещении 3 штуки. Сработать должны как минимум два из трех. При срабатывании одного формируется сигнал "Внимание" или сигнал "Разрыв цепи". НУ, в любом случае можно подобрать резистор по характеристикам извещателя, если конечно он уже там не установлен, пожарный извещатель убрать, а резистор оставить и замуровать его в штукатурку. Если сделать это последовательно через определенные промежутки времени для каждого из трех резисторов, то пожарка не должна сработать.
2. От пожарных извещателей в квартирах не запускаются системы противопожарной защиты здания. Дымоудаление и все остальное, если и есть еще чего, хотя кроме дымоудаления ничего быть не должно, запускаются только по сигналу от дымовых пожарных извещателей, установленных в общих коридорах, площадках и холлах. Поэтому с этой стороны бояться нечего.
3. Я, честно говоря, не думаю, что система уже подключена, поскольку все прекрасно понимают, что везде ремонты и от ложных срабатываний никуда не деться. ПОэтому систему теперь если и включат, то теперь уже после заселения большей части дома. Ну это ИМХО. На всякий случай можно спросить