Сообщений в теме: 9955

#8061 NikandJane

NikandJane

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 189 сообщений

Отправлено 13 Апрель 2016 - 15:11

Вопрос по отоплению. У нас периодически остывает полотенцесушитель. После того как открываю горячую воду и выльется в пустую литров 20-30 гор. воды , полотенцесушитель постепенно нагревается. Вчера после указанных манипуляций п-сушитель не нагрелся. В чем проблема?

#8062 КукНиссан

КукНиссан

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 52 сообщений

Отправлено 13 Апрель 2016 - 15:21

Вопрос по отоплению. У нас периодически остывает полотенцесушитель. После того как открываю горячую воду и выльется в пустую литров 20-30 гор. воды , полотенцесушитель постепенно нагревается. Вчера после указанных манипуляций п-сушитель не нагрелся. В чем проблема?

 Водопроводчика звать нужно, чтобы перемычку наваривал между выводами для полотенцесушителя. Перепада давления у вас не получается, поэтому горячая вода течет просто по стояку не заходя к вам.



#8063 nurafen

nurafen

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 205 сообщений

Отправлено 13 Апрель 2016 - 15:34

 Водопроводчика звать нужно, чтобы перемычку наваривал между выводами для полотенцесушителя. Перепада давления у вас не получается, поэтому горячая вода течет просто по стояку не заходя к вам.

Эточто за перемычка такая наваристая? Заселятся все, давление повысят, и загреется  ..воздух спустить попробуйте



#8064 bax125

bax125

    Старожил

  • Постоялец
  • PipPipPipPip
  • 3 725 сообщений

Отправлено 13 Апрель 2016 - 15:44

стоп у вас проблема в кривых руках вашего сантехника  

в 1-2 доме  для полотенцесушителя  уже вварена перемычка при правильной установке все работает замечательно и от разбора воды его работа не как не зависит 

у меня остывает когда воду горячую отключают только

у вас неправильно подключено наверное

Прикрепленные изображения

  • 20140817_141702.jpg

Сообщение отредактировал bax125: 13 Апрель 2016 - 15:47


#8065 NikandJane

NikandJane

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 189 сообщений

Отправлено 13 Апрель 2016 - 15:55

стоп у вас проблема в кривых руках вашего сантехника
в 1-2 доме для полотенцесушителя уже вварена перемычка при правильной установке все работает замечательно и от разбора воды его работа не как не зависит
у меня остывает когда воду горячую отключают только
у вас неправильно подключено наверное



Что можно не правильно подключить?
Краны от застройщика на 1'. Далее переход на 3/4 и труба рехау на 20, вывод на полотенцесушитель 3/4.

#8066 bax125

bax125

    Старожил

  • Постоялец
  • PipPipPipPip
  • 3 725 сообщений

Отправлено 13 Апрель 2016 - 16:04

поздравляю вас вы сами все ответили

у вас в трубе стоит перемычка на 3\4 а вы заузили в самой подводки к полотенцесушителю 20 вот и воде легче идти через перемычку, а не через вашу зауженную подводку и полотенцесушитель

меняйте вашу трубу 20 на 3\4 и то врятли будет полноценно работать, либо сильно заужайте в стояке, ставя кран или перемычку на 1\2, либо просто ставите дюймовый полотенцесушитель и дюймовую подводку к нему    



#8067 Василевс

Василевс

    Пользователь

  • Постоялец
  • PipPip
  • 617 сообщений

Отправлено 13 Апрель 2016 - 16:24

Что можно не правильно подключить?
Краны от застройщика на 1'. Далее переход на 3/4 и труба рехау на 20, вывод на полотенцесушитель 3/4.

хехе, у меня труба на 32 идет до п-сушителя.


меняйте вашу трубу 20 на 3\4 и то врятли будет полноценно работать, либо сильно заужайте в стояке, ставя кран или перемычку на 1\2, либо просто ставите дюймовый полотенцесушитель и дюймовую подводку к нему    

Вы хотите чтобы у половины дома был плохой напор горячей воды?

Пусть переделывает свой сушитель, а не стояк.

 

У меня, кстати, 2 цельные двухметровые армированные трубы FV-plast 25 мм остались и уголки на 25мм. Могу продать по сходной цене. =)


Сообщение отредактировал Василевс: 13 Апрель 2016 - 16:35


#8068 nurafen

nurafen

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 205 сообщений

Отправлено 13 Апрель 2016 - 16:27

у вас в трубе стоит перемычка на 3\4
  это чтоэто у вас стоит?? что перемыкает? в какой трубе?

#8069 Василевс

Василевс

    Пользователь

  • Постоялец
  • PipPip
  • 617 сообщений

Отправлено 13 Апрель 2016 - 16:35

  это чтоэто у вас стоит?? что перемыкает? в какой трубе?

не перемычка, а заужение, чтобы создать сопротивление, чтобы заставить воду завернуть в полотенцесушитель.



#8070 nurafen

nurafen

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 205 сообщений

Отправлено 13 Апрель 2016 - 17:42

не перемычка, а заужение, чтобы создать сопротивление, чтобы заставить воду завернуть в полотенцесушитель.

теперь понятно о чем речь)  а как насчет бернулли? сужение непричем. разница в давлени входа и выхода ибо разные по высоте



#8071 bax125

bax125

    Старожил

  • Постоялец
  • PipPipPipPip
  • 3 725 сообщений

Отправлено 13 Апрель 2016 - 17:42

это заужение от застройщика



#8072 nurafen

nurafen

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 205 сообщений

Отправлено 13 Апрель 2016 - 18:01

это заужение от застройщика

а верхний отвод в суженной трубе?



#8073 Василевс

Василевс

    Пользователь

  • Постоялец
  • PipPip
  • 617 сообщений

Отправлено 13 Апрель 2016 - 18:04

теперь понятно о чем речь)  а как насчет бернулли? сужение непричем. разница в давлени входа и выхода ибо разные по высоте

Отводы от основной трубы, а не в зауженной.

Господи, какой Бернулли...

ois0bqfdpeyfhozp3s1u.jpg



#8074 splash

splash

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 166 сообщений

Отправлено 14 Апрель 2016 - 00:07

Что можно не правильно подключить?
Краны от застройщика на 1'. Далее переход на 3/4 и труба рехау на 20, вывод на полотенцесушитель 3/4.

Вот тут  написано, что можно неправильно подключить.

http://www.sunerzha....es/?news=417380

 

Немного теории и в конце параграф "Почему у меня не работает ПС?"


  • K7N125 это нравится

#8075 NikandJane

NikandJane

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 189 сообщений

Отправлено 14 Апрель 2016 - 08:29

Всем спасибо!
Будем переделывать. Еще бы кто-нибудь сказал,у нас подача верхняя или нижняя?


Сообщение отредактировал layolla: 14 Апрель 2016 - 09:23
x2


#8076 nurafen

nurafen

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 205 сообщений

Отправлено 14 Апрель 2016 - 09:49

Отводы от основной трубы, а не в зауженной.

Господи, какой Бернулли...

ois0bqfdpeyfhozp3s1u.jpg

Великий и ужасный который : "в сужении трубы давление падает" . Если бы отвод был из сужения тогда хоть какаято логика былабы



#8077 Спок

Спок

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 260 сообщений

Отправлено 14 Апрель 2016 - 10:14

Добрый день, соседи!

 

Начался ремонт, теперь ломаю голову над сантехникой. 

Какие редукторы и фильтры поставить?

Почитал отзывы по Honeywell FK06 - достаточно много негативных на качество прибора. Дескать часто выходят из строя.

 

Что еще можно подобрать из аналогов? Или лучше поставить фильтр и редуктор по отдельности?

И желательно лучшее по соотношению цена/качество. 

 

Посоветуйте, кто что ставил?



#8078 bax125

bax125

    Старожил

  • Постоялец
  • PipPipPipPip
  • 3 725 сообщений

Отправлено 14 Апрель 2016 - 10:55

барьер поставьте



#8079 Василевс

Василевс

    Пользователь

  • Постоялец
  • PipPip
  • 617 сообщений

Отправлено 14 Апрель 2016 - 12:40

Вот тут  написано, что можно неправильно подключить.

http://www.sunerzha....es/?news=417380

 

Немного теории и в конце параграф "Почему у меня не работает ПС?"

Зашибись, у меня как на рисунке 25, только диагональное подключение, вместо бокового.

Интересно, а как еще надо было делать ПС, если у меня нижний вывод на высоте >1,3 м?

Делать ПС под потолком? Теоретики, блин.


Сообщение отредактировал Василевс: 14 Апрель 2016 - 12:43


#8080 Спок

Спок

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 260 сообщений

Отправлено 14 Апрель 2016 - 13:24

Добрый день, соседи!   Начался ремонт, теперь ломаю голову над сантехникой.  Какие редукторы и фильтры поставить? Почитал отзывы по Honeywell FK06 - достаточно много негативных на качество прибора. Дескать часто выходят из строя.   Что еще можно подобрать из аналогов? Или лучше поставить фильтр и редуктор по отдельности? И желательно лучшее по соотношению цена/качество.    Посоветуйте, кто что ставил?

 

Также буду благодарен советам в выборе системы защиты от протечек.

Условия задачи: 2 пары стояков,  ограниченный бюджет.

 

Пока склоняюсь к гидролоку Winner