И еще в тему электрики. Вот электрощиток 3-ки в 11 корпусе. У кого-нибудь есть схемка с назначением автоматов? И вообще, никому не кажется, что автоматов как-то очень мало.
Рискну предположить, исключительно по количеству и номиналу:
QF- вводной автомат
QF1- свет
QF2 - плита
QFD1-розетки в комнатах
QFD2 - розетки в ванной
Однозначно мало, правилом хорошего тона считается:
1. отдельные розеточные линии для каждой комнаты и кухни.
2. отдельные линии освещения каждой комнаты
3. мокрые розетки под узо 10ма, и сверху над ними ещё общерозеточное узо на 30ма (что есессно тоже отдельные линии)
4. отдельная линия для проточного водогрея
5. отдельные линии для каждого кондея
6. отдельные линии для спецтехники: стиралка, посудомойка...
Мое личное мнение: Если бытовые кондеи вполне можно подключать в розеточную сеть, а проточный водогрей не использовать вовсе, только накопительный, то достаточно одной "мокрой" линии в ванну.
то обязательно считаю нужно:
поставить отдельное узо на плиту, желательно и +1 на свет(не столь критично).
общерозеточная сеть на всю квартиру не страшно, но может вырубать автомат, если в комнатах обогреватели включать.
Нужно отдельную линию на кухню - там живут мощные потребители, которые вполне могут сожрать все 16А: чайник, микроволновка, посудомойка, ?стиралка?
если используется общерозеточная сеть, то линия будет гарантированно перегружена. Но в старом фонде это классика - 3 автомата, 1 плита, 1 свет, 1 все розетки. Вот чего при этом совсем нельзя делать - ставить на розетки 25А автомат. это путь к пожару!
Есть изящный вариант запитать розетки кухни от линии плиты(ОБЯЗАТЕЛЬНО через отдельный автомат на кухне, можно под цоколь кухни спрятать) - если жена не готовит постоянно на 4 конфорках и духовкой одновременно, то должно хватать.
Но это из серии "как минимальными усилиями(финансовыми) довести имеющееся до удобоваримого состояния.
Касаемо щитка - иэк кака. и нафиг не нужно двуполюсные автоматы на линии ставить если у нас программа минимум.(сожрали 7 модулей их супердифы!) Выкинуть оба АД12, воткнуть УЗО(Легранд, АББ, шнайдер не "домовой") на 63А(50) 30ма, к нему подрубить плиту, розеточные сети, ответление на УЗО для ванны(узо под узо - двойная защита от поражения током в мокрой зоне, не обязательно, но желательно), воткнуть 2 автомата на 16. итого, получаем 2+2+1+1 = 6 модулей. + ещё узо на свет+автомат на линию на кухню, и возможно придётся разбивать узо на 63А на два - при максимальных нагрузках может выбивать даже на исправных приборах(грубо 0.4мА на каждый Ампер, плюс утечка в фазных проводах). Тут уже смотреть что впихнуть в щиток. вопросов ещё много останется, но это лучше чем то что есть.
Но лучше понятное дело, сделать нормальную схему, и имеющуюся проводку если и использовать, то адресно, и докинуть ещё новых линий...