ну считал раскладывал но в хобот почти всё равно попали
Ремонт
#8181
Отправлено 21 Апрель 2016 - 14:59
#8182
Отправлено 21 Апрель 2016 - 15:06
3х4.5 кабель гугл не находит. Возможно производитель халтурит.
Это типичный диаметр голимой негостовской шестерки.
#8183
Отправлено 21 Апрель 2016 - 15:19
На 4 кв.мм всё таки рекомендую ставить автомат на 20А, т.к. с учетом того, что кабель скрытой проводки автомат на 25А даже номинальный ток кабеля будет отключать около часа, в течении которого кабель будет греться (повышенный износ). А если проводка выполняется проводом ПУНП - то тем более ТОЛЬКО 20А автомат (т.к. это провод). К тому же нередки случаи занижения реального сечения кабелей производителями. Так что лучше не рисковать. На современную духовку и 20А. хватит
С занижением сечения согласен - такого кабеля сейчас большая часть. Я разумеется привел автомат для нормального кабеля.
Номинальный ток кабеля 4 кв в скрытой проводке - 27А и он как раз нормально защищается автоматом с номинальным током 25А. Максимальные, длительные и кратковременные токи кабеля намного выше и в любом случае превышают токи срабатывания теплового расцепетиля 25А автомата.
Сообщение отредактировал IKS: 21 Апрель 2016 - 15:22
#8184
Отправлено 21 Апрель 2016 - 15:56
как то так
У вас выводы из стока ниже или выше входа в ПС?
#8185
Отправлено 21 Апрель 2016 - 15:57
С занижением сечения согласен - такого кабеля сейчас большая часть. Я разумеется привел автомат для нормального кабеля.
Номинальный ток кабеля 4 кв в скрытой проводке - 27А и он как раз нормально защищается автоматом с номинальным током 25А. Максимальные, длительные и кратковременные токи кабеля намного выше и в любом случае превышают токи срабатывания теплового расцепетиля 25А автомата.
Да, только проблема в том, что автомат не срабатывает на токе 25А. Как Вы сами написали - это его номинальный ток, т.е. рабочий. И до величины тока в In*1.13 = 25*1.13 = 28.25 А он вообще не отключится. А при токе In*1.45 = 25*1.45 = 36.25 А он может держать его по времени до 1 часа. За это время изоляция может неплохо так подпортиться, пусть и не сразу за один раз. А Вы говорите 27А нормально защищается...
Инженер-энергетик по образованию, плюс занимаюсь проектированием электроснабжения. Отсюда и познания
Всё давным давно придумано:
1,5 кв.мм - 10А
2.5 кв.мм - 16А
4 кв.мм - 20А
6 кв.мм - 32А
Сообщение отредактировал BennyHill92: 21 Апрель 2016 - 16:01
#8186
Отправлено 21 Апрель 2016 - 16:12
У вас выводы из стока ниже или выше входа в ПС?
как то так
Я так понимаю схема №2, Рис 18 вот отсюда
http://www.sunerzha....es/?news=417380
#8187
Отправлено 21 Апрель 2016 - 16:24
Поэтому когда вы или соседи начинаете активно пользоваться гор. водой, полотенчик "оживает"
Чёт не похоже на правду. В таких домах стояк ГВС с постоянной циркуляцией. Даже если никто не пользуется водой - всё должно работать. Это же не пятиэтажка 60-х годов.
#8188
Отправлено 21 Апрель 2016 - 16:31
у меня 2 нижних подвода
#8189
Отправлено 21 Апрель 2016 - 16:36
Чёт не похоже на правду. В таких домах стояк ГВС с постоянной циркуляцией. Даже если никто не пользуется водой - всё должно работать. Это же не пятиэтажка 60-х годов.
Имелось ввиду, что просто рециркуляции не хватает, а когда начинают сливать воду, то скорость воды увеличивается, часть воды таки начинает идти через ПС.
На эту тему тут было 2 сообщения:
У нас периодически греется, то опять комнатной температуры...
Вопрос по отоплению. У нас периодически остывает полотенцесушитель. После того как открываю горячую воду и выльется в пустую литров 20-30 гор. воды , полотенцесушитель постепенно нагревается. Вчера после указанных манипуляций п-сушитель не нагрелся. В чем проблема?
Сообщение отредактировал Василевс: 21 Апрель 2016 - 16:39
#8190
Отправлено 21 Апрель 2016 - 16:38
А радиаторы обсуждали? Хочу заменить на алюминиевые. Смущает, что если придерживаться родной мощности, или даже чуть выше, то получается, что достаточно всего 4-х секций. Крохотуля такая. Зимой было очень тепло.
Или лучше перестраховаться и поставить 6 секций и термоголовку?
#8191
Отправлено 21 Апрель 2016 - 17:46
как то так
Красотень)). А маркой ванны не поделитесь, кусочек увидела и мне кажется нам аналогичную дизайнер напланировала)
#8192
Отправлено 21 Апрель 2016 - 19:57
как то так
пёстренько...
#8193
Отправлено 21 Апрель 2016 - 20:27
Подскажите , плиз.
Отштукатурили и выравняли стены, в том числе и под батареями отопления.
Из за изменения толщины стенки, на которую крепится батарея, не возможно подключить ее к 2 нижним подводам отопления , выходящим из пола.
Как быть? Что лучше сделать? Что посоветуйте?
#8194
Отправлено 21 Апрель 2016 - 20:42
Как быть?
Зайдите в палатку где торгуют сантехникой (токарный станок у большинства), "нагонят" любую резьбу на Ваш фитинг (уголок-переходник) под ваш размер.
#8195
Отправлено 21 Апрель 2016 - 20:58
Зайдите в палатку где торгуют сантехникой (токарный станок у большинства), "нагонят" любую резьбу на Ваш фитинг (уголок-переходник) под ваш размер.
Спасибо за совет. Возьму на заметку.
Неужели только у меня так получилось?
Другие варианты есть?
#8196
Отправлено 21 Апрель 2016 - 22:45
Аккуратно поработать перфоратором около выхода труб из стяжки по направлению как идут трубы и сделать выход труб чуть дальше от стены. Потом замазать все раствором.Спасибо за совет. Возьму на заметку.
Неужели только у меня так получилось?
Другие варианты есть?
- Alds это нравится
#8197
Отправлено 21 Апрель 2016 - 23:42
А маркой ванны не поделитесь
riho klassic
#8198
Отправлено 22 Апрель 2016 - 00:12
riho klassic
Правильно я узнала, нам напроектировали с riho colembia)
#8199
Отправлено 22 Апрель 2016 - 12:36
1,5 кв.мм - 10А
2.5 кв.мм - 16А
4 кв.мм - 20А
6 кв.мм - 32А
Сейчас по факту 2 кв.мм вместо 2.5 и 5 кв.мм вместо 6 у нас лежит, да и вообще в магазинах такого большинство.
Плюс важно еще сопротивление. Провод может быть 2.5 а медь полное г.
для 2 кв.мм автомата на 16А вроде бы достаточно, судя по табличкам, 23А провод держит, но с трудом
а вот 32А для провода 5 многовато, хотя на нем только варочная панель и все.
http://electric-alip...ue/_a-b-c-c.php
Сообщение отредактировал kolyanchik: 22 Апрель 2016 - 16:01
#8200
Отправлено 22 Апрель 2016 - 16:42
Да, только проблема в том, что автомат не срабатывает на токе 25А. Как Вы сами написали - это его номинальный ток, т.е. рабочий. И до величины тока в In*1.13 = 25*1.13 = 28.25 А он вообще не отключится. А при токе In*1.45 = 25*1.45 = 36.25 А он может держать его по времени до 1 часа. За это время изоляция может неплохо так подпортиться, пусть и не сразу за один раз. А Вы говорите 27А нормально защищается...
Инженер-энергетик по образованию, плюс занимаюсь проектированием электроснабжения. Отсюда и познания
Всё давным давно придумано:
1,5 кв.мм - 10А
2.5 кв.мм - 16А
4 кв.мм - 20А
6 кв.мм - 32А
Я прекрасно знаю, как срабатывает автомат и что такое номинальный ток.
Проводник 4 кв мм держит при открытой проводке номинально аж 41А. 27А - это ПРИ ПРОКЛАДКЕ В ТРУБЕ, потому что он начинает работать в повышенном температурном режиме. Вот если он будет лет пять работать в режиме 41А, то возможно изоляция деградирует от длительного слабого нагрева. Но ни за час, ни за сутки изоляция у него не испортится.
А в предельных режимах - КЗ, или повышенный ток в течение часа он будет работать прекрасно и спокойно выдержит 37А до отключения автомата.
Уверен (но не утверждаю), что номинальные токи рассчитываются уже с примерно полуторократным запасом.
И даже если логически подумать, если на 2,5 квадрата достаточно 16А, то пропорционально на 4 квадрата посчитаем 16/2.5 * 4 = 25.6А - всё сходится.
p.s. Покажите мне в интернете хоть один расчет, где бы для защиты 4 -квадратного проводника требовался 20А автомат. Во всех доступных мне источниках я вижу 25А либо 32А.
Сообщение отредактировал IKS: 22 Апрель 2016 - 16:46