Стяжка нормальная, мы покупали подложку хорошую и клали сверху паркетную доску (в комнатах). Коридор, кухня-плитка. Стены пришлось все выравнивать, если внизу "под ноль", то сверху 7 см. "гуляет". Проемы дверные сдвигали, т.к. застройщик не оставил места для дверного наличника. Поэтому с одной стороны отбивали, с другой наращивали. Подводку труб для отопления, на моей памяти, не трогал никто.
7 см это очень много, почему вы при сдаче-приемке в акте не указали о недочетах? По нормам СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия" такие требования даны для оштукатуренных поверхностей стен ( табл. 9). При простой штукатурке отклонения не более 3 мм на 1 м ( но не более 15 мм на всю высоту помещения) , при улучшенной - не более 2 мм на 1 м ( но не более 10 мм на всю высоту помещения) , при высококачественной - 1 мм на 1 м ( но не более 5 мм на всю высоту помещения).
Вот более детально:
1.7.90. Толщина швов кладки должна быть:
- Горизонтальных 12 (-2) (+3) мм;
- вертикальных 10 (-2) (+5) мм.
2.7.90. Отклонения в размерах конструкций от проектных не должны превышать:
- Толщина конструкций 15 мм
- По отметкам опорных поверхностей 10 мм
- По ширине простенков 15 мм
- По ширине проемов 15 мм
- По смещению вертикальных осей оконных проемов 20 мм
- По смещению осей конструкций 10 мм
3. 7.90. Отклонения поверхностей и углов кладки от вертикали не должны превышать:
- На один этаж 10 мм
- На всё здание высотой более двух этажей 15 мм
4.7.90. Отклонения рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стены не должны превышать 15 мм.
5.7.90. Неровности на вертикальной поверхности кладки, обнаруженные при накладывании рейки длиной 2 м не должны превышать 10 мм.
6.7.17. Укладка тычковых рядов под опорные части балок, прогонов, плит перекрытий, балконов и другие сборные конструкции является обязательной при многорядной перевязке швов.
7.7.87. В дверных и оконных проемах должны быть установлены антисептированные деревянные пробки согласно проекту.
8.7.87. Размер площадки опирания железобетонных конструкций на стены должен быть по проекту.
9. Разность отметок лицевых поверхностей двух смежных плит перекрытий в стыке не должна превышать при длине плиты:
- до 4 м 5 мм;
- свыше 4 м 10 мм.
10. 7.7. При вынужденных разрывах кладку выполнять в виде наклонной или вертикальной штрабы.
11. 7.8. При выполнении вертикальной штрабы в швы должна быть заложена арматура из стержней диаметром не более 8 мм с расстоянием до 2 м по высоте кладки, а также в уровне каждого перекрытия.
Количество стержней арматуры должно быть не менее трех в одном уровне.
12. 7.13. Высота кирпичных неармированных перегородок, не раскрепленных перекрытиями или временными креплениями, не должна превышать 1,8 м для перегородок толщиной 12 см.
13. 7.21. При кладке в пустошовку глубина не заполненных раствором швов с лицевой стороны не должна превышать 15 мм в стенах и 10 мм ( только вертикальных швов ) в столбах.
14. 7.29. Армированная кладка должна выполняться с соблюдением следующих правил:
- Толщина швов в кладке должна превышать сумму диаметров пересекающейся арматуры не менее чем на 4 мм при толщине шва не более 16 мм;
- При поперечном армировании простенков сетки следует изготавливать и укладывать так, чтобы не менее двух арматурных стержней, из которых сделана сетка, выступали на 2-3 мм на внутреннюю поверхность простенка.
Сообщение отредактировал KaaPex: 10 Июль 2015 - 16:00