Кто озадачен этой проблемой -ПОЧИТАЙТЕ...
МОНТАЖ КОНДИЦИОНЕРА//в двойной слэш заключены причины или последствия описываемого действия//
Внешний блок
Место:
- чтобы во время работы он не беспокоил соседей (шум, капли воды).
- чтобы выведенное из комнаты тепло беспрепятственно сбрасывалось в окружающую среду.
Неподходящее:
- там, где преобладающий ветер направлен на кондиционер //нарушится нормальная работа вентилятора//.
- на солнечной стороне //прямые лучи солнца могут спровоцировать защитное отключение прибора из-за перегрева//.
- вблизи деревьев //листва засоряет теплообменник//.
- непосредственно на земле и в тех местах, где он может быть засыпан снегом, испачкан, залит дождевой или сточной водой.
- где существует возможность утечки взрывоопасных газов (около газовых труб, прокладываемых по стенам газифицированных зданий).
Стена:
- прочная //под тяжестью блока она может разрушиться//.
- гладкая //блок будет вибрировать и деформироваться//.
Кронштейны:
- оцинкованные.
- окрашены порошковым способом //обычная эмаль легко скалывается при транспортировке и монтаже, образуется ржавчина, происходит утончение материала и ухудшение прочностных характеристик//.
- отверстия в кронштейне должны быть сделаны до того, как он прошел окраску //если высверливать их на месте, то кронштейн может потерять прочность, а места без краски заржавеют//.
- должны соответствовать весу внешнего блока.
- для крепления кронштейна используют качественные метизы, соответствующие весу внешнего блока и материалу, из которого сделано (облицовано) здание.
- закрепляют через все монтажные отверстия.
- для уменьшения вибрации могут использоваться антивибрационные прокладки (однако резина со временем разрушается под воздействием окружающей среды, что приводит к ослабеванию крепежа).
Козырек:
- защитит от дождя, снега, сосулек и ночного замерзания воды, попавшей в блок днем во время оттепели //об лед ломаются лопасти вентилятора//.
При монтаже в два этапа:
- к внешнему блоку сразу подключаются коммуникации //в трубы попадет влага, окислятся концы кабеля//.
Внутренний блок
Место:
- чтобы он не подвергался прямому воздействию влаги, солнечных лучей и иных источников тепла.
- чтобы через испаритель мог беспрепятственно проходить заполняющий помещение воздух.
- чтобы сервисным инженерам было удобно осуществлять регулировку и техобслуживание.
Неподходящее:
- над источником тепла //кондиционер будет работать на охлаждение «до потери пульса» и быстро выйдет из строя; от тепла комнатной батареи пластиковый корпус может деформироваться//.
- непосредственно над кроватью или рабочим местом //опасность постоянно простужаться//.
- там, где будет затруднена циркуляция воздуха (за шторами и т.п.; расстояние до препятствия должно быть не меньше 3 м).
Теплоизоляция:
- нельзя нарушать теплоизоляцию на внутренней стороне внутреннего блока (в виде пенопласта в месте прохождения коммуникаций) //образуется конденсат и вытекает в помещение//.
- все гайки соединений трубок на внутреннем блоке должны быть теплоизолированы //образуется конденсат на гайках и вытекает в помещение//.
Монтаж:
- недопустимы перекосы //конденсат будет вытекать в помещение//.
Дренаж
Дренажный шланг:
- специально предназначенная армированная трубка (внутри гладкая; легко гнется, не изменяя круглого внутреннего сечения).
- должен иметь достаточное сечение для вывода влаги.
Монтаж:
- уклон в сторону слива (минимум 1 сантиметр на метр).
- шланг закрепляют без провисов, петлей, перегибов //застой воды//.
- место крепления внешнего шланга со шлангом внутреннего блока фиксируется изолентой и металлическим хомутом.
- шланг не должен касаться газовой магистрали без теплоизоляции //в режиме обогрева газовая магистраль нагревается и может расплавить пластиковую дренажную трубку//.
- после монтажа кондиционера пролить дренажную систему (водой из бутылки) через теплообменник внутреннего блока.
Коммуникации
Отверстие:
- с небольшим внешним уклоном //во время дождя вода может затекать//.
- осторожно (в стене могут быть балки, электропроводка, магистрали с газом и др).
- с двух сторон, навстречу друг другу //в месте выхода бура из стены может образоваться скол//.
- в отверстие вкладывают «гидроизоляционный стакан» с соединительным шлангом.
Трубки:
- медные трубки для фреона должны быть с заглушками //внутрь попадет влажный воздух, образует кислоту, разъедающую механизм кондиционера изнутри//.
Резка:
- перед резкой трубу нужно выпрямить.
- используется специальный труборез //при отпиливании срез получится неровным и не перпендикулярным, что приводит к утечке фреона//.
- срезы обрабатываются риммером (для снятия заусенцев и выравнивания поверхностей труб), трубку держат обрабатываемым концом вниз //порошок попадет внутрь//.
Сгибание:
- используется специальный трубогиб //при сгибании в тисках на сгибе образуется "гармошка" и нарушается круглое сечение, производительность системы понижается; при неоднократном сгибании на изгибе могут образоваться микротрещины, через которые будет утекать фреон//.
- радиус изгиба фреоновых труб должен быть не меньше двух диаметров трубы.
- избегать резких поворотов //изгиб уменьшает полезное сечение трубки//.
Соединение:
- перед прокладывание фреоновых труб в отверстие в стене их нужно заглушить на концах //внутрь труб попадет грязь и песок, что приведет компрессор в негодность//.
- трубки должны проходить в отверстие сквозь стену только в теплоизоляции //при попадании воздуха в отверстие в стене на трубках образуется конденсат, который стекает внутрь стены, что приводит к появлению плесени//; теплоизоляцию в местах стыка заматывают скотчем.
- трубопроводы теплоизолируются раздельно.
- соединения между трубами от внутреннего блока к трубам общей коммуникации не должны быть замурованы в стену //блок будет не съемным и не пригодным к сервисным действиям//; если это невозможно, то отверстие не запенивается монтажной пеной.
- в случае использования декоративного короба: соединяют две медные трубки и «концы» электропроводки между внешним и внутренним блоками с помощью соединительных фитингов.
- внешние коммуникации обматывают армированным скотчем (не термолентой) //теплоизоляция разрушается под воздействием окружающей среды//.
- внешние коммуникации закрепляют на стене //при сильном ветре их раскачивает и трубки могут лопнуть в местах вальцовок на внешнем блоке, что приведет к утечке фреона//.
Заполнение фреоном:
- после соединения трубок фреонового контура проверяют герметичность трубопровода (с помощью электронного течеискателя и других специальных средств).
- если герметичность не нарушена, в системе создают вакуум (с помощью вакуумного насоса и манометрического коллектора) //в системе останется влажный воздух, масло в компрессоре окислится, и компрессор сломается//; продувка фреоном бесполезна.
Процесс вакуумизации:
– один шланг от коллектора подсоединяется к внешнему блоку, второй к насосу; насос включается минимум на 15 минут (для малых коммуникаций).
- после откачки воздуха из системы насос выключается, коллектор перекрывается, но от блока не отсоединяется, оставляется минимум на 20 минут (это один из способов проверки на герметичность фреоновых коммуникаций).
- заново проверяются показания манометра на коллекторе.
- закачивают нужное количество фреона (объем хладагента зависит от длины трубопроводов; все внешние блоки заправлены фреоном с расчетом на стандартный монтаж); газообразный фреон заправляют через газовую линию при работающем кондиционере.
- достаточно ли хладагента заправлено, можно определить по давлению всасывания и нагнетания или по перегреву в испарителе.
Окончание работ
Тестирование во всех режимах проводят сразу после запуска кондиционера. При этом замеряют:
- напряжение в сети,
- энергопотребление кондиционера,
- давление хладагента,
- температуру на входе и выходе из внутреннего блока.
При необходимости производят дозаправку или стравливание хладагента.
Только после выполнения всех этих процедур кондиционер сдают в эксплуатацию заказчику.
Сообщение отредактировал КМарина: 11 Июль 2008 - 12:49