По поводу электрики в квартире (силовой и слаботочной):
1. сила разведена по квартире одножильным проводом с одним слоем изоляции. При протаскивании такого провода по каналам ж/б панелей никто не гарантирует целостность изоляции проводников. (Желательно!!! замена на кабель в двойной изоляции).
2. распаечные коробки (место где сходятся и соединяются несколько проводников) находящиеся на потолке и стенах ЗАШТУКАТУРЕНЫ. После ремона найти их будет проблематично. Доступ необходим в случае облома проводника в скрутке или плохого контакта.
3. Желательно поставить доп. автомат для питания холодильника. Уходя, уезжая из квартиры можно отключить ВСЮ электрику в квартире кроме холодильника. (Это не относится к тем, кто ставит сервер через ИБП и т.д. - таким СНИП + ПУЭ + НПБ)
4. Телевизор один или несколько значения не имеет - вводим 1коаксиальный кабель 75 Ом. Чем больше наружный диаметр кабеля, тем меньше затухание сигнала. Желательно заранее провести такой провод в каждую комнату и кухню. Место соединения всех кабелей через КРАБ выбрать оптимально по центру отходящих линий. Рядом желательно иметь розетку 220В для подключения "антенного" усилителя (если телевизоров много).
5. Вводим телефонный и компьютерный кабель - витая пара 2х4 5категории. На сегодня далеко тянуть не обязательно. Телефон - радиотрубка, компьютер - через WiFi. Для их питания тоже нужны розетки 220В.
Совместная прокладка силового и слаботочного проводников запрещена, но если у ВАС кабельный канал разделён перегородкой то это уже не совместная прокладка, а раздельная.
По поводу наводок близко расположеных проводников силы и слаботочки - она незначительна и влияния практически не оказывает.
____________________________
Успехов Вам и Нам.
Александр.