УЗО с током утечки на 300ма может смело питать весь дом или район. Это не ваш случай.
Узо ставят на защиту от поражения током 50Гц человека и, как следствие, возникает еще противопожарная функция из-за ограничения тока утечки мимо ноля и разогрева. Аналогично Узо защищает от утечки с 0 на землю при наличии потенциала на нуле относительно земли, что бывает очень часто и бывает доходит до 60В и более при перекосах, удаленностях, перегрузах, не тех сечениях, плохой земли у нуля на входе и т.п.
50Гц 30ма через сердце - экспериментальный покойник. 10 ма - скорее останетесь живы. (Т-Т-Т.Стучу...) На квартиру максимум утечки 30ма. На мокрые места (розетки в ванной - ток утечки максимум 10ма. ). Во времена, когда "сотрудники госмонополий скидывались на новогодние корпоративы из своих денег", сети ванных, бывало, включали через трансформатор, чтобы изолироваться полностью. Нормальные токи утечки проводки и устройств - микроамперы т.к. сопротивления изоляции Мегаомы. Если вся проводка сделана правильно, и электроприборы работают без утечек, на квартиру и с током утечки 10ма - хватит с головой. Поэтому , если ставите одно узо на всё - ставьте 10 или 30 ма. Но никак не 100ма и не 300ма. 10ма - целее будете. 30ма - то же хорошо, но не более.
Не путайте с максимально допустимым прямым током через узо - он в Амперах. Говорим про ток утечки. Это разность между мгновенным (или действующим) значением тока в фазном и нулевом проводе, когда часть тока с фазного или нулевого провода утекает "налево" мимо нулевого\фазного..
Спасибо, очень познавательно
Но вопрос немного в другом. Говорим про дополнительное УЗО для контроля состояния изоляции электропроводки после вводного автомата, а не для непосредственной защиты человека. То что второе должно быть не более 30 ма это понятно. Так вот, какова суть так наз. "Пожарного УЗО" ? Чтобы уберечь от самого пожара или отключить электричество когда возгарание уже есть? И второй вопрос. Если состояние электропровдки нарушено (или есть возгарание) на участке, где установлено УЗО 10ма-30ма, то если я правильно понимаю, ему ничто не мешает сработать раньше "пожарного", а значит вполне достаточно, чтобы все группы находились либо под своим отдельным на 10ма или одним общим 30ма.
Просто видел много схем, где где после автомата ставят УЗО 63А 100-300 ма. Неочень понятно тогда его назначение.