Вот такой у нас пирог из утеплителя на лоджии был в 1корпусе
У вас стены были из кирпича, как и во втором корпусе :
А в четвертом, - монолит, там толщина и теплостойкость меньше.
Сообщение отредактировал Nafta: 23 Апрель 2014 - 16:35
Отправлено 23 Апрель 2014 - 16:36
Это не кирпич, а керамзитбетон. Хотя по проектной декларации был пенобетон. Посмотрите разрешение на ввод в эксплуатацию 1 и 2 корпуса. От пенобетона отказались видимо по причине его хрупкости.
Сообщение отредактировал kid: 23 Апрель 2014 - 16:47
Отправлено 23 Апрель 2014 - 19:43
100мм+ 50мм ? 2 слоя плит ? Окна монблан !
Да всё верно, толщина около 160-170 была примерно, окна монблан.
Отправлено 23 Апрель 2014 - 20:32
У нас тоже "Монблан",кстати,возьмите на заметку совет:сразу отодрать пленку с внешней стороны (у нас она уже "прикипела") и при приемке
проверить наличие отливов на лоджии,у нас на половине дома их нет (2 корпус)
Отправлено 23 Апрель 2014 - 21:16
проверить наличие отливов на лоджии,у нас на половине дома их нет (2 корпус)
У нас на шестом этаже целая куча разновеликих отливов сложена. Видимо как раз те, которые "забыли" поставить.
Отправлено 24 Апрель 2014 - 07:40
У нас тоже "Монблан",кстати,возьмите на заметку совет:сразу отодрать пленку с внешней стороны (у нас она уже "прикипела")
Это старое фото, плёнку давно ободрал.
Отправлено 25 Апрель 2014 - 11:50
Складывается впечатление что мин. вата не меньше 200мм толщиной. Померить бы
Отправлено 25 Апрель 2014 - 11:56
Не меньше, с торца очень хорошо видно, в сравнении с оконными перемычками стекло пакета, они не меньше 150мм.Складывается впечатление что мин. вата не меньше 200мм толщиной. Померить бы
Отправлено 25 Апрель 2014 - 12:06
Сфоткайте, пожалуйста, поближе название ваты, если есть такая возможность.
у изовера 150мм максимум что нашел. Но по картинке визуально больше 150.
Окно чем то обмазано. Попробуйте запечатлеть этот момент.
Сообщение отредактировал kid: 25 Апрель 2014 - 12:04
Отправлено 25 Апрель 2014 - 12:26
Сфоткайте, пожалуйста, поближе название ваты, если есть такая возможность.
kid, потерпите, в ответе на запрос все это должно быть, конкретно по нашему корпусу....
Сообщение отредактировал anna20027: 25 Апрель 2014 - 12:29
Отправлено 25 Апрель 2014 - 12:29
kid, потерпите, в ответе на запрос все это должно быть, и конкретно по нашему корпусу....
В таком случае еще нужны характеристики и производитель керамзитбетонного блока. И тогда можно сделать менее грубый теплотехнический расчет. Кстати, Анна, следующую возможную встречу записывайте на диктофон. Он есть в телефоне и так вам будет проще. Предупредите застройщика сразу, что это требуется для подробного отчета нам дольщикам, что бы они ничего не пугались
Сообщение отредактировал kid: 25 Апрель 2014 - 12:38
Отправлено 25 Апрель 2014 - 12:36
В таком случае еще нужны характеристики и производитель керамзитбетонного блока. И тогда можно сделать менее грубый теплотехнический расчет .
на встрече застройщик уверял, что все соответствует нормам и гостам...и все считалось, иначе бы им проект не подписал стройнадзор....
Сообщение отредактировал anna20027: 25 Апрель 2014 - 12:37
Отправлено 25 Апрель 2014 - 12:39
на встрече застройщик уверял, что все соответствует нормам и гостам...и все считалось, иначе бы им проект не подписал стройнадзор....
Согласен и даже верю застройщику. Но имеем полное право перепроверить Только что прочел на вашем форуме про выходной контроль тепловизором. Вот это круто
Отправлено 25 Апрель 2014 - 12:42
Но имеем полное право перепроверить Только что прочел на вашем форуме про выходной контроль тепловизором. Вот это крутода, я собираюсь посмотреть его перед приемкой, и всем советую...
Отправлено 25 Апрель 2014 - 12:48
да, я собираюсь посмотреть его перед приемкой, и всем советую...
Вопрос в том когда они произведут съемку. Нужен дикий холод
да, я собираюсь посмотреть его перед приемкой, и всем советую...
В вашем случае особое внимание нужно обратить на потолок. Вы если я не ошибаюсь на последнем этаже ?
Отправлено 25 Апрель 2014 - 12:49
Вопрос в том когда они произведут съемку. Нужен дикий холоди это обсуждалось...Олег Витальевич как раз говорил, что для съемки нужны определенные условия и они соблюдаются...условия, при которых проводятся съемки, кстати, там тоже прописаны...
Отправлено 25 Апрель 2014 - 12:53
В таком случае еще нужны характеристики и производитель керамзитбетонного блока. И тогда можно сделать менее грубый теплотехнический расчет.
Не только блоки, характеристики монолита по боковым стенам так же нужны. Там теплозащита нужна еще более серьезная (крайние квартиры).
Сообщение отредактировал Nafta: 25 Апрель 2014 - 12:54
Отправлено 25 Апрель 2014 - 12:54
Не только блоки, характеристики монолита по боковым стенам так же нужны. Там теплозащита нужна еще более серьезная (крайние квартиры).
жб скорее всего по госту сделан. Хотя варианты конечно возможны.
Отправлено 25 Апрель 2014 - 12:57
Кстати, Анна, следующую возможную встречу записывайте на диктофон. Он есть в телефоне и так вам будет проще. Предупредите застройщика сразу, что это требуется для подробного отчета нам дольщикам, что бы они ничего не пугалисьНе думаю, что они разрешат записывать на диктофон...а в следующий раз может Вам поехать, вы все лучше меня в строительстве разбираетесь