Чугунова, 41 (стр. адрес 23-25) Юит Московия
#4421
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 20:59
#4422
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 09:27
Вчера вечером в 5 подъезде вода была холодная, потом в какой-то момент стала потеплее, ночью снова совсем остыла, а утром, видимо после того как слили с верхних этажей, опять стала чуть теплой. Соседи, во всем доме так или это опять 5 подъезд отличился?
#4423
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 09:49
В 1 подъезде тоже самое, вчера вечером напора воды совсем не было, еле теплая и ржавая, а еще ужасный гул по трубам(
#4424
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 09:53
Ясно. Спасибо за ответ. Будем думать, если сегодня не ликвидируют аварию
#4427
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 17:00
Спасибо Влад! Проверим
#4428
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 17:57
Здравствуйте, спасибо за восстановление воды.
Хочу затронуть порядок начисления оплаты за горячую воду. Посмотрел платежку за август и выше..
Как сейчас считаются Гкал на приготовление одного куба холодной воды?
Форум по горячей воде просмотрел. Понял, что в итп стоят счетчики тепла, есть водомеры на входе в дом и водомер общий на подачу холодной воды на подогрев.
Казалось бы стоимость подогрева в течение года должна бы быть примерно равной с учетом температуры воды летом и зимой, а также изменения стоимости ресурсов с 1 июля 2015.
Взял даже ПРАВИЛА оказания услуг №354. Ведь в квитанции должны быть все исходные данные, чтобы это сделать. Не получается!
#4429
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 18:03
Хочу затронуть порядок начисления оплаты за горячую воду. Посмотрел платежку за август и выше..
Как сейчас считаются Гкал на приготовление одного куба холодной воды?
Форум по горячей воде просмотрел. Понял, что в итп стоят счетчики тепла, есть водомеры на входе в дом и водомер общий на подачу холодной воды на подогрев.
Казалось бы стоимость подогрева в течение года должна бы быть примерно равной с учетом температуры воды летом и зимой, а также изменения стоимости ресурсов с 1 июля 2015.
Взял даже ПРАВИЛА оказания услуг №354. Ведь в квитанции должны быть все исходные данные, чтобы это сделать. Не получается!
Давайте посчитаем вместе. Чтобы всем было понятно и прозрачно.
Можете выложить сюда скан своей квитанции? Обе стороны. Персональные данные скройте.
П.С. А считать будет непросто - весной этого года в 354 постановление вносили изменения. Напридумывали что-то новое и сложное...
Сообщение отредактировал fvlad: 09 Сентябрь 2015 - 18:21
#4430
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 19:01
Постановление 354 в свежей редакции
Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 -О пре 1.docx 545,44К 28 Количество загрузок:
#4431
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 19:40
Давайте посчитаем вместе. Чтобы всем было понятно и прозрачно.
Можете выложить сюда скан своей квитанции? Обе стороны. Персональные данные скройте.
П.С. А считать будет непросто - весной этого года в 354 постановление вносили изменения. Напридумывали что-то новое и сложное...
fvlad, согласитесь, что как бы не придумывали новое и сложное, житель должен бы легко все просчитать. Для этого в Ид, т.е. в квитанции должна быть исчерпывающая информация. Есть ли она?
Изменения в 354 были внесены Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2015 г. N 129 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам применения двухкомпонентных тарифов на горячую воду" в феврале 2015.
Все=таки вопрос; считаем по формуле 20, так, fvlad? И еще: подогрев считается по теплосчетчику или через коэфф., как раньше на форуме говорилось, равный примерно 0.05?
Если по 20 формуле, то попробую подготовить табличку. А как ЮИТ то считает, или всем ясно? Не знаю какой норматив подограва 1 куб.м., какой он и как его считают или кто его установил.
зачем в квитанции указывается норматив по всему дому по горячей воде и по холодной. Это для кого и для чего?
Сообщение отредактировал skn75: 09 Сентябрь 2015 - 19:42
#4432
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 21:39
По информации от УК, параметры горячей воды приведены в нормативное состояние.
Проверяйте, пишите отзывы.
К сожалению, информация от УК не соответствует действительности.
До отключения ГВ на первом этаже была 52-53 градуса (я молчу, что это не требуемые по нормативу 60 градусов минимум - видимо, мы этого никогда не увидим, а с нас за теплую воду будут брать бешенные деньги). Но, по крайней мере, эти 52-53 градуса стабильно держалась постоянно с мая, когда Мельников лично занялся этим вопросом.
Сейчас вода 47 градусов.
Надо снова пинать УК... Как это уже надоело...
#4433
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 09:41
Я думаю, что пинать УК бесполезно. Похоже вопрос требует глобального решения. Нужно встречаться и принимать какие-то решения.
P.S. Хотя у меня в обоих стояках вода вчера была вполне приличной. Не скажу, что 60 градусов, но выше 50 - это точно. Все-таки есть ощущение, что дело не в ИТП, а в разводке системы ГВС. Кто-то на чем-то сэкономил при строительстве(((
#4434
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 10:05
С утра вода 53 градуса - посмотрим, как долго продержится.
#4435
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 10:15
Результаты общего собрания собственников.
Проголосовало 58% собственников. Кворум имеется.
Все решения по повестке дня приняты подавляющим большинством голосов.
Уведомление о результатах заочного.pdf 428,08К 24 Количество загрузок:
Совет дома избран, продолжаем работать уже официально.
Напомню адрес электронной почты, на которую можно обращаться по общедомовым вопросам - sovet_doma_41@mail.ru
Спасибо всем, кто проголосовал.
Отдельная благодарность тем, кто активно участвовал в организации голосования.
#4436
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 10:16
Кто-то на чем-то сэкономил при строительстве(((
Вот это точно. Этот кто-то так "закрепил" стояк холодной воды, что вся труба с 14 по 1 этаж сползла вниз в подвал и села на канализацию. И это не единичный случай - таких стояков как минимум два.
Строители...
#4437
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 16:13
В августе по платежке подогрев 1 куба составил 0,144 Гкал (у кого другая цифра пересчитайте)
Формула подогрева на всех форумах упрощенно выглядит так:
Q= с*р*(t2 - t1) -количество тепловой энергии необходимой для подогрева, Гкал
t2 – температура в точке разбора (60С)
t1 – температура холодной воды, среднегодовая 9С
с – теплоемкость воды, равная 0,000001 Гкал
р – плотность воды, 990 кг/м3 при указанной температуре
Если посчитать температуру в точке разбора, исходя. что 1 куб весит 0,144 Гкал, то получается:
0,144=0,000001*990(t2 -9)
t2 =155 С. Это перегретый пар. А нам надо 60С. Излишки, что в трубу, не может такого быть? Может не так считаю? Если бух загнала Гкал июля в август, то вряд ли это верно.
Потерями пренебрег, т.к.
Справка: ОАО "Ильинская УК" Норматив на подогрев 0,0531Гкал/ м3 (По постановлению Главы Раменского), т.е. тогда тепмература хол=9С, горячей=62С, примерно. Здесь и потери и сезонный перепад температур учтен. Иначе была бы оговорка в применении.
http://www.ilyinskaj...u/428/contacts/
Вопрос не в строителях.
С утра вода 53 градуса - посмотрим, как долго продержится.
Сообщение отредактировал skn75: 10 Сентябрь 2015 - 16:14
#4438
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 18:01
Берут общее количество энергии и делят на количество поданных жителями показаний плюс-минус перерасчет и плюс-минус по нормативу тех, кто не подал. Получаем 71.1?(558-64.356)=0.144
Только как-то это не вяжется с 354 постановлением.
Принимаю задачу в рамках деятельности Совета дома разобраться с привлечением бухгалтерии Юит Сервиса, в правильности их расчетов и довести до собственников.
Если среди соседей есть юристы или бухгалтеры, готовые помочь в уяснении всех тонкостей 354 постановления, прошу связаться. Буду крайне признателен.
#4439
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 21:31
Пишу от себя (ВалМар), я уже не имею статуса Инженера ЮИТ-Сервис, но все же...
Влад, у меня дом 20 000 квадратов. 396 квартир. Возникала проблема стоимости ГВС.
Я решил проблему весьма просто (ГЖИ по расчету не имеет вопросов):
Количество ГКАЛ (по счетчику) допустим 57,26 ГКАЛ
Количество ПОТРЕБЛЕННОЙ ВОДЫ (показанной жителями + норматив + средняя) ХВС на ГВС = 795м3
Как я считаю реально, что ушло на подогрев воды, а что ушло на "циркуляцию" (Циркуляция - подержание заданной температуры для нужд ГВС в стояках.... и процесс естественного остывания воды в трубопроводах, в т.ч. в полотенчиках - СНИП).
795 М3 (воды на ГВС) * 0,057ГКАЛ (этот коэффициент утвержден комитатам по ценам и тарифам МО для Раменского) = 45,31 ГКАЛ ушло на реальное изготовление горячей воды.
напомню, счетчик ГКАЛ накрутил 57.26 ГКАЛ. Реально на ГВС ушло = 45.31ГКАЛ.
57.26ГКАЛ (показания теплосчетчика) - 45.31ГКАЛ (на потребление реальных кубов ГВС) = 11.95 ГКАЛ - остаток.
11.95 ГКАЛ - это потери ЦИРКУЛЯЦИИ: т.е. ИТП постоянно подогревает воду - для того, чтобы Вы открыли кран и потекла ГОРЯЧАЯ ВОДА, а не холодная...
Куда девать эти 11.95 ГКАЛ? .... 354 ПП РФ п. 42.1, 43,54 постановление горит так:
3. Размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м не оборудованном индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета тепловой энергии жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором не все жилые и нежилые помещения оборудованы индивидуальными (или) общими (квартирными) приборами учета тепловой энергии, согласно пунктам 42.1 и 43 Правил определяется по формуле 3:
,
где:
- объем (количество) потребленной за расчетный период тепловой энергии, определенный по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии, которым оборудован многоквартирный дом. В случаях, предусмотренных пунктами 42.1 и 59 Правил, для расчета размера платы за коммунальные услуги используется объем (количество) коммунального ресурса, определенный в соответствии с положениями указанного пункта;
- общая площадь i-го жилого или нежилого помещения;
- общая площадь всех жилых и нежилых помещений многоквартирного дома;
- тариф на тепловую энергию, установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Формула говорит о том, что у кого больше площадь помещения - тот и должен платить больше за ЦИРКУЛЯЦИЮ.
Я с этим КАТЕГОРИЧЕСКИ не согласен. и вот почему:
Управляющая компания производит ГВС для всех абонентов ОДИНАКОВО - т.е. в норме 50-60© (для закрытой системы) для ВСЕХ абонентов (как жителей, так и пользователей коммерческих помещений). У Вас в доме есть коммерческие помещения по 300 - 500 м2, но при этом у них всего одна точка раздачи ГВС и нет ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ. .... вопрос: ПОЧЕМУ коммерция (или собственники больших площадей -3 ком кв. .... у них, что вода горячей????) должна платить за нагрев воды для всего дома ??? ведь у них вообще может не быть потребления ГВС ...
Я считаю, что остатки ГКАЛ на циркуляцию - должны оплачивать все в одинаковой пропорции... т.е. 11.95 ГКАЛ / делим на количество абонентов (в моем случае 396 квартир) = 0,03017 ГКАЛ на абонента. (67.27 руб. с квартиры и с коммерции).
Что получаем в итоге:
Стоимость ГВС ДЛЯ ВСЕХ = 151.94 руб / м3. (утвержденная комитетом по ценам и тарифам МО)
Стоимость Циркуляции ГВС = 67.27 руб. / абонент. (все абоненты в равной степени несут расходы на циркуляцию). РАССЧИТЫВАЕТСЯ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ и зависит от кол-ва ГКАЛ и расхода ХВС на ГВС (показанной + начисленной)
И не важно, потреблял абонент ГВС или нет.... УК - выполнено свою обязанность - ОНА ПРИГОТОВИЛО ГВС - для ВСЕХ.
Данный метод исключает поднятие стоимости ГВС выше установленной цены по Раменскому. А еще люди летом пользуются бойлерами - экономя на стоимости ГВС... мой метод расчета избавляет людей от головной боли - большой стоимости ГВС.
Мною направлено письмо в Минрегион, Мин стр. и ЖКХ и ГЖИ.
ГЖИ мой метод расчета поддержало.
Болотин Валентин Иванович. (ВалМар)
uk-valmar.ru
Сообщение отредактировал Инженер: 10 Сентябрь 2015 - 23:22
#4440
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 22:10
Оплата за циркуляцию выглядит убедительно.
Норматив подогрева: 0,0531 утвержден по Раменскому р-ну Постановление главы Раменского муниципального района МО от 18.03.2010 N 560
а 0,057 - каким нормативным актом утвержден по МО?
Задача УК согласовать этот подход, если он ей понравиться, причем, как мне кажется согласовывать не с ГЖИ, а с К-том по ценам пр-ва МО.
А пока есть два нормативных документа ПП354 и ПП129, из которых следует:
- " 2. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации утвердить норматив потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилом помещении и норматив расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению не позднее 1 января 2018 г."
- и "удельный расход v-го коммунального ресурса на подогрев воды, утвержденный в соответствии с законодательством Российской Федерации уполномоченным органом норматив расхода v-го коммунального ресурса на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению."
Потери на "полотенцах и трубах" в 129ПП учитываются.
Наверное в ЮИТе нет ни того ни другого. Поэтому де-юре УК не защищена, а мы не можем понять как все считается по ф. 20, 20.1
(Болотин, молодец, согласовал с Главным ревизором МО, справедливо подошел, в т.ч. и к коммерсантам).
Сообщение отредактировал skn75: 10 Сентябрь 2015 - 22:39