Прошу прояснить ситуацию с оконными блоками, выполненными на объекте сверху вплотную к монолитному перекрытию.
Все детальные решения были согласованы с Заказчиком поэтапно на всех стадиях проектирования.
1. Проектом не предусмотрены перемычки над оконными блоками?
По п. 1: проектом действительно не предусмотрено устройство перемычек над окнами и остеклением лоджий.
2. Выступающая плита перекрытия - это "мостик холода", в случае отсутствия паро- и теплоизоляции данного конструктивного элемента однозначные последствия - промерзание плиты, выпадение конденсата, разрушение арматуры плиты и т.п.
По п. 2: проектом предусмотрено устройство примыкания остекления в соответствии с требованиями ГОСТ 23166-99 Блоки оконные. Общие технические условия. Если в процессе строительства и последующего монтажа остекления будут допущены несоответствия требованиям нормативных документов и проектной документации, то последствия действительно будут катастрофическими (как Вы и написали).
3. Сразу существенные ограничения в дизайне потолка. Не сделать ни подвесной ни натяжной потолок.
Визуальное уменьшение площади помещения за счет уменьшения, так называемого, подвесного или натяжного потолка на целую ширину створки.
По п. 3: дизайн помещений – дело сугубо индивидуальное и в проект, выполненный МГПМ, не входит. Отдельно прошу Вас обратить внимание на тот факт, что при устройстве натяжных и подвесных потолков фирма-изготовитель предлагает различные варианты, разработанные для каждой «системы» и производителя индивидуально, включая и варианты для оконных проёмов без притолок.
4. Верхняя часть окна будет глухой или нет?
По п.4: верхняя часть окна (450мм в осях) будет глухой. Приложенная к Вашему письму фотография выполнена с «пилотного» окна одного из предполагаемых Заказчиком подрядчиков на выполнение остекления и ничего общего с реальной жизнью не имеет.
Выше приведены ответы проектировщиков на возникшие вопросы.