#441 Amstel

Amstel

    Пользователь

  • Постоялец
  • PipPip
  • 968 сообщений

Отправлено 21 Октябрь 2011 - 22:58

В случае, если оставляете "окна от ДСК" результат через год-два будет такой: http://p44t.ru/2008/...ytanie-morozom/
то да, можно удалять. )))

При замене окон на сколько-нибудь приличные. см.совет выше.


Теперь точно сомнений не осталось, что окна нужно сразу менять....

#442 kawise

kawise

    Местный

  • Смотрящие
  • PipPipPip
  • 1 335 сообщений

Отправлено 22 Октябрь 2011 - 00:15

В случае, если оставляете "окна от ДСК" результат через год-два будет такой: http://p44t.ru/2008/...ytanie-morozom/
то да, можно удалять. )))

При замене окон на сколько-нибудь приличные. см.совет выше.


Не все так однозначно.
Мы например с этими окнами прожили в однушке в Красногорске 3 года и ни разу такого ужаса не возникало.

Кстати в наших домах установлены уже другие окна.

Сообщение отредактировал kawise: 22 Октябрь 2011 - 00:16


#443 olga11

olga11

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 97 сообщений

Отправлено 22 Октябрь 2011 - 00:34

У меня знакомые живут в Голубом уже не первый год, окна не меняли. Жаловались, что зимой может поддувать маленько, но вот что такие страсти были, такого не было.

#444 Hren

Hren

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 219 сообщений

Отправлено 22 Октябрь 2011 - 01:14

В случае, если оставляете "окна от ДСК" результат через год-два будет такой: http://p44t.ru/2008/...ytanie-morozom/

не будет! не кошмарьте людей!
внимательно посмотрите на фотографии по ссылке. Дурак, назовём его так, сделал огромный вылет подоконников - 12-15 см, чем полностью перекрыл конвекцию воздуха вдоль остекления. я не удивлюсь, если у Дурака радиаторы ещё и декоративными кожухами закрыты. ну как же в этой ситуации у него не будут потеть и обмерзать окна?

А ссылочку на норматив? :)
В таком случае застройщик местами сделал электрику в квартирах не по нормативу.

ПУЭ (правила устройства электроустановок). На конкретную статью постараюсь сослаться несколько позже, но можете и не ждать, а самостоятельно прочесть сей увлекательный труд.

Сообщение отредактировал Hren: 22 Октябрь 2011 - 01:44


#445 Hren

Hren

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 219 сообщений

Отправлено 22 Октябрь 2011 - 01:31

7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.
В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто.
В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается.
7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
________________
* Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.

#446 KBACOK

KBACOK

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 205 сообщений

Отправлено 22 Октябрь 2011 - 06:48

не будет! не кошмарьте людей!
внимательно посмотрите на фотографии по ссылке. Дурак, назовём его так, сделал огромный вылет подоконников - 12-15 см, чем полностью перекрыл конвекцию воздуха вдоль остекления. я не удивлюсь, если у Дурака радиаторы ещё и декоративными кожухами закрыты. ну как же в этой ситуации у него не будут потеть и обмерзать окна?

А разве изначально квартиры не с такими подоконниками сдаются? Сдается мне, что этот дурак сидит в ДСК :) А по поводу фотки - скотчем утепляют щели - это просто ппц. Неудачный пример. А, или это лёд :lol: Ну вобще, по-моему тут одинарные стеклопакеты, а у нас в комнатах двойные, разве нет ?

Сообщение отредактировал KBACOK: 22 Октябрь 2011 - 06:49


#447 kawise

kawise

    Местный

  • Смотрящие
  • PipPipPip
  • 1 335 сообщений

Отправлено 22 Октябрь 2011 - 08:29

А разве изначально квартиры не с такими подоконниками сдаются? Сдается мне, что этот дурак сидит в ДСК :) А по поводу фотки - скотчем утепляют щели - это просто ппц. Неудачный пример. А, или это лёд :lol: Ну вобще, по-моему тут одинарные стеклопакеты, а у нас в комнатах двойные, разве нет ?


Стеклопакеты у нас такие же. А вот створки отличаются.

#448 legiboka

legiboka

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 294 сообщений

Отправлено 22 Октябрь 2011 - 17:53

Подскажите, насколько безопасно это последовательное соединение розеток от одного провода.
Посмотрите

#449 Hren

Hren

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 219 сообщений

Отправлено 22 Октябрь 2011 - 23:33

Подскажите, насколько безопасно это последовательное соединение розеток от одного провода.
Посмотрите

непонятна градация безопасности о которой вы спрашиваете. поэтому скажу, что весьма сильно безопасно.

#450 legiboka

legiboka

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 294 сообщений

Отправлено 23 Октябрь 2011 - 12:04

непонятна градация безопасности о которой вы спрашиваете. поэтому скажу, что весьма сильно безопасно.


Просто некоторые советуют питать розетку от каждого провода отдельно и везти их до щитка, без распаячной коробки

#451 vitalyashka

vitalyashka

    Пользователь

  • Постоялец
  • PipPip
  • 511 сообщений

Отправлено 23 Октябрь 2011 - 12:56

Просто некоторые советуют питать розетку от каждого провода отдельно и везти их до щитка, без распаячной коробки

А когда вы тройник включаете в розетку, сколько розеток получается запитаны от одного кабеля?

#452 Hren

Hren

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 219 сообщений

Отправлено 24 Октябрь 2011 - 10:13

Просто некоторые советуют питать розетку от каждого провода отдельно и везти их до щитка, без распаячной коробки

полная чушь. кабель 2,5 квадрата в рабочем режиме выдерживает примерно 5 кВт. при наших площадях рекомендую следующую разбивку на группы:
1. варочная панель.
2. стиральная машина
3. посудомоечная машина
4. бойлер
5. освещение всех комнат, прихожей, коридора, кухни
6. освещение санузла, ванной
7. розетки кухни, прихожей, коридора, для трёшки сюда же комната смежная с кухней.
8. розетки комнат
опционально рекомендую установить розетку в э/щит на дин-рейку

#453 Xirurg

Xirurg

    Местный

  • Постоялец
  • PipPipPip
  • 1 074 сообщений

Отправлено 24 Октябрь 2011 - 11:07

полная чушь. кабель 2,5 квадрата в рабочем режиме выдерживает примерно 5 кВт. при наших площадях рекомендую следующую разбивку на группы:
1. варочная панель.
2. стиральная машина
3. посудомоечная машина
4. бойлер
5. освещение всех комнат, прихожей, коридора, кухни
6. освещение санузла, ванной
7. розетки кухни, прихожей, коридора, для трёшки сюда же комната смежная с кухней.
8. розетки комнат
опционально рекомендую установить розетку в э/щит на дин-рейку

У меня на кухне 12 розеток.
Я бы на кухне розетки повесил на два отдельных провода - по 6 на каждый.
Освещение также разделил бы хотя бы на две части.
В одной гостинной света может быть на пару киловатт.
В остальном согласен, именно так и разделил все.

#454 Copenhagen

Copenhagen

    Пользователь

  • Постоялец
  • PipPip
  • 675 сообщений

Отправлено 24 Октябрь 2011 - 13:05

Цитата(legiboka @ 22.10.2011 - 18:53)
Подскажите, насколько безопасно это последовательное соединение розеток от одного провода.

полная чушь. кабель 2,5 квадрата в рабочем режиме выдерживает примерно 5 кВт.


Отличный ответ. Согласен. И разбивка по группам в принципе универсальная. Розетки по мощности группировать, если превышение будет - делить, не планируется - не делить.

2 legiboka: Посмотрел ваше видео, всё сделано грамотно, за исключением двух пунктов:
- контакты заземления, где соединение??? (третий провод соединяющий контакты заземления розеток между собой). Выполнять обязательно!
- Изоляцию снимать и каждый провод отдельно, если провод сечением 2,5мм, незачем.

а так нормально.

Сообщение отредактировал Copenhagen: 24 Октябрь 2011 - 13:15


#455 LenMart

LenMart

    Пользователь

  • Постоялец
  • PipPip
  • 721 сообщений

Отправлено 24 Октябрь 2011 - 13:19

Подскажите, насколько безопасно это последовательное соединение розеток от одного провода.
Посмотрите

кромешный ад ) я бы не рискнул такое делать, особенно в гипсе или дсп, загорится как нехрен делать

#456 Copenhagen

Copenhagen

    Пользователь

  • Постоялец
  • PipPip
  • 675 сообщений

Отправлено 24 Октябрь 2011 - 13:30

Просто некоторые советуют питать розетку от каждого провода отдельно и везти их до щитка, без распаячной коробки


Прораб советует, не иначе. ))) Каждый провод - это лишний заработок его бригаде. )))

кромешный ад ) я бы не рискнул такое делать, особенно в гипсе или дсп, загорится как нехрен делать


А в чем причины такого страха? Почему это загорится? :blink:

Сообщение отредактировал Copenhagen: 24 Октябрь 2011 - 13:29


#457 Hren

Hren

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 219 сообщений

Отправлено 24 Октябрь 2011 - 13:40

кромешный ад ) я бы не рискнул такое делать, особенно в гипсе или дсп, загорится как нехрен делать

чушню несёте. на всё есть нормативная документация. учите мат. часть!

#458 LenMart

LenMart

    Пользователь

  • Постоялец
  • PipPip
  • 721 сообщений

Отправлено 24 Октябрь 2011 - 13:43

Прораб советует, не иначе. ))) Каждый провод - это лишний заработок его бригаде. )))
А в чем причины такого страха? Почему это загорится? :blink:

Два провода разного сечения в одном месте не на пайке а на клемме, да еще нагрузка идет, и вся конструкция хорошо греться будет

#459 Hren

Hren

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 219 сообщений

Отправлено 24 Октябрь 2011 - 13:51

Два провода разного сечения в одном месте не на пайке а на клемме, да еще нагрузка идет, и вся конструкция хорошо греться будет

послушайте, ну прекратите кошмарить людей своей ахинеей!!! пайка греется куда сильнее, чем клеммник, к тому же сменяемость проводки на пайке практически невозможна. нет в пуэ требований по пайке. мне интересно, если кто-то соберёт проводку на аллюминии, а это не запрещено, то аллюминий вы как паяете? поделитесь с нами вашими высокотехнологичными знаниями. возможно, если бы вы обратились к специалистам, то они бы профессионально заменили колёса на вашем паровозе, тогда и остальное бы поправилось.

Сообщение отредактировал Hren: 24 Октябрь 2011 - 13:54


#460 LenMart

LenMart

    Пользователь

  • Постоялец
  • PipPip
  • 721 сообщений

Отправлено 24 Октябрь 2011 - 13:55

послушайте, ну прекратите кошмарить людей своей ахинеей!!! пайка греется куда сильнее, чем клеммник, к тому же сменяемость проводки на пайке практически невозможна. нет в пуэ требований по пайке. мне интересно, если кто-то соберёт проводку на аллюминии, а это не запрещено, то аллюминий вы как паяете? поделитесь с нами вашими высокотехнологичными знаниями. возможно, если бы вы обратились к специалистам, то они бы профессионально заменили колёса на вашем паровозе, тогда и остальное бы поправилось.

Погуглите: Discovery Deconstruction Electrical Wiring и посмотрите инструкции из ISO, нашими ГОСТами в этом плане впору попу вытирать, и вернуть ГОСТы 50-ых