1 документ.
Cстроительные нормы и правил. Внутренний водопровод канализация здания.
СНиП 2.04.01-85*
Пункт 10.5.
http://www.know-hous...st/gost3_1.html10.5. Установку запорной арматуры на внутренних водопроводных сетях надлежит предусматривать:
на каждом вводе;
на кольцевой разводящей сети для обеспечения возможности выключения на ремонт ее отдельных участков (не более чем полукольца);
на кольцевой сети производственного водопровода холодной воды из расчета обеспечения двусторонней подачи воды к агрегатам, не допускающим перерыва в подаче воды;
у основания пожарных стояков с числом пожарных кранов 5 и более;
у основания стояков хозяйственно-питьевой или производственной сети в зданиях высотой 3 этажа и более;
на ответвлениях, питающих 5 водоразборных точек и более;
на ответвлениях от магистральных линий водопровода;
на ответвлениях в каждую квартиру или номер гостиницы, на подводках к смывным бачкам, смывным кранам и водонагревательным колонкам, на ответвлениях к групповым душам и умывальникам;
у оснований подающих и циркуляционных стояков в зданиях и сооружениях высотой 3 этажа и более;
на ответвлениях трубопровода к секционным узлам;
перед наружными поливочными кранами;
перед приборами, аппаратами и агрегатами специального назначения (производственными, лечебными, опытными и др.) в случае необходимости.
Примечания: 1. Запорную арматуру следует предусматривать у
основания и на верхних концах закольцованных по вертикали стояков.
2. На кольцевых участках необходимо предусматривать арматуру,
обеспечивающую пропуск воды в двух направлениях.
3. Запорную арматуру на водопроводных стояках, проходящих через
встроенные магазины, столовые, рестораны и другие помещения,
недоступные для осмотра в ночное время, следует устанавливать в
подвале, техническом подполье или техническом этаже, к которым
имеется постоянный доступ.
4. При установке на ответвлении в квартиру запорной арматуры, в
том числе при коллекторной системе, установку ее у смывных бачков
допускается не предусматривать.
5. Запорную арматуру на вводе, при наличии ее у водомерного узла,
допускается на предусматривать.
6. В жилых и общественных зданиях высотой 7 этажей и более с одним
пожарным стояком в средней части стояка необходимо предусматривать
ремонтную задвижку.